Gummi fuge i badeværelse.

Spørgsmål

Hej Forum

Jeg har en mindre diskussion, med en ven. De har lige fået lavet nyt bade værelse. Og der er ikke lagt gummi fuger, i mellem gulv og væg. Og rundt om rør installationer.

Jeg mener, at det er et lov krav. Men hvor kan jeg finde det på skrift ?

Jeg har fundet et par eksempler, i "By og Byg anvisning 200". Men er det lov krav, der står deri ? Raahauge, Kgs Lyngby13/10-2006
Svar

Hej

Tætheden af et vådrum må ikke afhænge af fugerne, men af selve vådrumssikringen.

Der må anvendes elastiske siliconefuger eller fleksible mørtelfuger i et vådrum, men i praksis vil det typisk være silikonefugen man ser, og umiddelbart kan man ikke kontrollere om en mørtelfuge er fleksibel (tilsat specialmiddel der gør den lidt fleksibel).

Se By & Bygs Anvisning 200 side 63.

Det er ikke et lovkrav hvad der står i anvisningen, men man skal selv sørge for at dokumentere, at den anvendte løsning opfylder kravene til tæthed efter bygningsreglementet hvis man ikke følger anvisnigen så.......
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg13/10-2006

Svar

Tak for svaret
Raahauge, Kgs Lyngby15/10-2006

Tid på varmt vand

Spørgsmål

Hejsa,
jeg har bygget nyt hus, og utilfreds med den tid det tager for det varme vand at nå hanen i det ene badeværelse.
Der er ikke sat cirkulation på vandet, da de mente det var så tæt på beholdern at det var unødvendigt.
Det tager 10-15 sekunder før der er varmt vand i hanen, og i de øvrige haner tager det kun 2-3 sekunder.
Findes der regler for hvor lang tid det må tage?Klaus Møller, Kliplev12/10-2006
Svar

Ja max 10 sekunder...P.J, Aulum12/10-2006

Svar

Tak for svaret først engang!

Er det hvis man lukker helt op for hanen? eller ved normal brug?Klaus Møller, Kliplev12/10-2006

Svar

Det kommer naturligvis an på hvor langt der er fra vandvarmer til [link fjernet] er naturligvis muligt at lave et system med en pumpe som vil konstant vil cirkulere varmtvand rundt omkring alle vandhaner med [link fjernet] system er effektivt, du har varmt vand meget hurtigt, men uanset om du bruger systemet eller ej vil vandet cirkulere med effekttab.Åltså koster penge for ingenting.. Gennemstrømningsvandvarmere er den mest energisparende og effektive installation på [link fjernet] ses dog ikke meget i Danmark.
I DK er vi pt meget fokuseret på varmevekslere,men min vurdering er at i løbet få år så har gennemstrømningsvarmeren slået [link fjernet] er jo ikke uden grund at over 80% af alle tyske privatboliger benytter denne løsning
MvhVagn El-installatør, Horsens12/10-2006

Svar

De 10 sekunder må være hvis vandhanen er koblet direkte varmtvandsvarmeren, hvilket den jo sjældent er.
Regn med mindst 30 sekunder.

I de gode gamle dage, før energikrisen først i 70-erne, var det meget almindeligt at der var returløb på det varme vand. Uden pumpe, hvis rørene er rigtigt forbundet, virker det helt af sig selv.hpox, Århus12/10-2006

Svar

1o sek reglen skal over holdes og det svare ca. 20 m 15 mm pex rør ang. Gennemstrømningsvandvarmere så er jeg af den overbevisning af de er på vej ud af markedet pga de uforholds stor drift udgiftet vvs jan, køge12/10-2006

Svar

Undersøg muligheden for at gå ned i rørdimension.
Derved opnås større hastighed på vandet. Dog vil strømningsmodstanden blive større, måske ubetydeligt større.Lars Pedersen, Hjørring13/10-2006

Svar

En hane i håndvasken er beregnet til at bruge 0,1 l/s.
Et 15mm pexrør er 0,79 sekund om at fremfører 0,1L 1m frem.
Der må max. gå 10 sek. fra du åbner hanen med en vandmængde på 0,1 l/s. før du har 40 grader varmt vand.
Regnstykket bliver altså 10sek./0,79sek.=12,65m max. rørlængde.
Se følgende link [link fjernet]

Peter, Frederiksværk13/10-2006

Svar

Det er ganske rigtigt at gennemstrømningsvandvarmere har et meget højt [link fjernet]ængigt af typen bruger de cirka 20kw , men det er så også kun når der tappes [link fjernet] bruger de ikke noget (lidt standby strøm undtaget).Jeg har forsøgsmæssigt netop installeret en 24kw hjemme, som skal trække 3 badeværelser og et køkken.Jeg vil teste denne et år og så se om den er økonomisk rentabel.(Og naturligvis også se om den er istandtil at udføre arbejdet).
Vagn El-installatør, Horsens15/10-2006

Svar

Det kræver en ret kraftig installation at drive en 24KW varmer.
Der kan købes meget strøm for den merpris og tomgangsforbruget i en moderne vandvarmer er ikke overvældende.HCJ, Odense15/10-2006

Bundventil.

Spørgsmål

Hejsa jeg har meget lidt forstand på dette men jeg har dog et spørgsmål. Jeg har en marmor hånd vask og den bundventil der fulgte med armaturet slutter ikke tæt nok om selve vasken da vasken ikke er særlig tyk i. hvad kan man gøre for at vandet går lige igennem istedet ud af siderne osv.ilker, roskilde11/10-2006
Svar

Man kan få bundventiler til vaske med og uden overløb. Hvis din vask er uden overløb, skal du have fat i en tilsvarende bundventil.Morten, Kbh12/10-2006

gamle ballofixer

Spørgsmål

Hej! hvordan kan jeg lukke for vandet, når ballofixen er kalket og kan ikke drejes?Pay Amt, kbh11/10-2006
Svar

på hovedhanen, gamle dreng!gunna quistbo, karlslunde11/10-2006

Svar

Tak men jeg mente hvordan man kan dreje ballofixen, når skuen er slidt :)hos.., kbh11/10-2006

Svar

udover kærven til skruetrækker, er der i midten et hul, hvor en unbrakonøgle passer i, sørg for at den kommer helt i bund inden du prøver at lukkehugo, kbh11/10-2006

el-vandvarmer

Spørgsmål

Regler ønskes for placering af vandvarmer på loft.
Hanne Lowe Jacobsen, Holbæk10/10-2006
Svar

VVB og rør må ikke udsættes for frost, derudover er der ikke nogle regler omkring placering.Peter, Frederiksværk10/10-2006

Svar

Og så skal man vist kunne kontrollere den min. en gang årligt. Placring på loft er dog ikke en god idè, da gennetæring altid sker i bunden. Der har været menge spørgsmål omkring emnet, så søg her inde og du vil finde flere svar.Peter Haslebo, Nanjing10/10-2006