Brug af Litex plader til badeværelse i bjælkehus

Spørgsmål

Jeg skal til at lave badeværelse i et nyt bjælkehus med 68 mm. bjælker. Kan jeg bruge Litex eller eller Jackon vådrumsplader mhp opsætning af fliser - og kan disse plader skrues direkte ind i bjælkevæggen? Et bjælkehus kan sættes sig og er derfor bekymret for om pladerne revner mv.? H. Madsen, Roskilde06/11-2006
Svar

Hej

Da et sådant bjælkehus bevæger sig er du nødt til at lave vægge der står selvstændigt.

Jeg ville nok se på en løsning med murværk eller letbetonmultiblokke, men der kan da også laves en konstruktion med træskelet og enten vådrumsgips eller Litex/Jackon.

Husk at følge reglerne om vådrum i By & Bygs anvisning 200.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg07/11-2006

Susen i radiator

Spørgsmål

Hej

Jeg flyttede ind en ny lejlighed i sidste uge, men har fra første dag oplevet er meget irriterende "susen" fra raditorerne i stuen og i soveværelset. Det lyder fuldstændig som når man skruer op for en alm. fejlfri radiator, men modsat en alm. fejlfri radiator, så bliver den ved med at "suse", også selvom man skruer ned på 0. Den varmer ikke unormalt, men "suser" bare HELE TIDEN, og det er meget irriterende.

Der er ca. 20 ejendomme i komplekset.

Hvad kan jeg gøre?

Mvh. MichaelMichael, Herning06/11-2006
Svar

Formodentlig er ventilkeglen "groet" fast. Skru helt op og afmontér ventilhoved. Slå ganske let på stiften med en lille hammer.
Oftest går ventilen løs. Monter hovedet igen og så virker radiatoren igen.

ca. 90% af tilfælde med ikke virkende radiatorer og varmtvandsbeholdere, kan henføres til fastsidene Danfoss ventiler.ksj, Brenderup07/11-2006

Svar

Men radiatoren virker fint, der er bare en konstant "susen" gennem hele radiatoren.

Kan det løses på samme måde?

Det lyder og opfører sig fuldstændig som hvis du skruer helt op for en helt kold radiator, bortset fra det ikke varmer. Det gør det, hvis du skruer op for den, så på den måde virker den fint.Michael, Herning07/11-2006

Svar

Udluft alle radiatorer på den strenghans erik schwarz, silkeborg08/11-2006

Svar

På den "streng"? Hvad mener du med "streng"? Skal jeg ind til alle naboerne også?

Kan det have nogen betydning, at min nabo slet ikke har varme på?Michael, Herning08/11-2006

Svar

Har du prøvet at gøre som jeg forslog?.

Ventilkeglen inde i ventilen kan godt være groet fast i åben stilling. dette bevirker at du vil hører susen selvom du drejer ventilhovedet på 0.

At det suser i det heletaget kan have baggrund i overdimensionerede cirkulationspumper og at hele anlægget ikke er indreguleret korrekt.
Der er selvfølgelig også andre muligheder :-)ksj, Brenderup08/11-2006

Svar

Jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg "afmonterer" ventilhovedet?

Er det korrekt, at der skal være skruet helt op, når jeg gør det?Michael, Herning08/11-2006

Svar

Det er nemmest hvis der er skruet helt op.

De gl. er monteret med en ligekærvet skrue, lidt nyere er med en unbracho skrue og de nyeste er med en slags bajonet fatning (drejes med hånden).ksj, Brenderup09/11-2006

Svar

Tak for hjælpen, det vil jeg prøve.

MEN I TROR DET ER LØGN!!! I nat begyndte den susende radiator i soveværelset også at "banke/tikke".

Hvad kan man gøre ved det?Michael, Herning09/11-2006

Svar

Så lyder som om at radiatorerne skal udluftes. Hvis ikke det hjælper, kan der være mere indviklede ting galt, se fx [link fjernet]Søren, Ikast09/11-2006

ekstra cirkulationpumpe

Spørgsmål

Har efter indflytning på 2 sal i et flerfamilies hus erstattet en radiator med gulvarme+håndklædetørre. Nu viser det sig, at der næsten ikke kommer varme ud i de nye installationer. En tidligere beboer fortæller efterfølgende, at den gamle radiator heller ikke virkede. De nye installationer er udført i 15mm. Mellem disse og de lodrette strenge passerer fremløb og returvandet '½ rør på ca. 40 cm. Der blev installeret cirkulation åp alt centralvarmevand i forbindelse med skifte fra oliefyr til fjernvarme i år, hvilket hjalp meget på varmen i radiatorerne på denne den lodrette streng, men den er stadig ikke så effektiv som de øvrige 2 lodrette stregne i huset. Det kan skyldes, at der er sat 4 ekstra radiatorer på strengen siden huset blev bygget i 1920, så den ikke har kapacitet nok. Den lodrette stregn er ellers temmelig stor, over 1 tomme.

Spørgsmålet er så: Hvis trykket på fremløbsvandet er for lille til at trække de 2 nye installationer, kan man så indskyde en lokal cirkulationspumpe til de 2 alene?

Og hvad vil der ske, når man lukker for varmen i sommer ½året?
Hvilken pumpe vil være egnet?
Skal den have sin egen EL installation/gruppe?
jesper, København06/11-2006
Svar

Det er normalt en dårlig og driftsmæssig dyr løsning blot at indsætte ekstra cirkulationspumper i et varmesystem.

Hvis det er kapaciteten på pumpen den er gal med, vil jeg forslå at opgradere pumpen og vælge en energibesparende i samme omgang.
En VVS''er bør nok kunne vurdere dette. Det lyder til at der kan være behov for at justere vandmængderne i anlægget.ksj, Brenderup07/11-2006

afkøling af fjernvarme

Spørgsmål

jeg har netop aflæst vores fjernvarme forbrug og tastet tallene ind via vores fjernvarmeforsynings hjemmeside.
Efter dette kommer meddelsen op " din afkøling er dårlig, kontakt fjernvarmeforsyningen".
Kan nogen fortælle hvad der betyder? hvordan kan min afkøling være for dårlig, jeg har entop fået ny fjernvarmeunit som virker fint???
Kan nogen hjælpe? Esben Sørensen, Brøndbyøster05/11-2006
Svar

At din installations afkøling er dårlig betyder at fjernvarmevandet ikke er blevet afkølet tilstrækkeligt i gennemsnit i perioden mellem dine aflæsninger.

Konsekvenser for varmeværket:
Varmere returrørledning og dermed større varmetab.
Der skal cirkuleres større mængde fjernvarmevand, altså skal der bruges mere el til pumper.

Konsekvens for dig:
Hvis du betaler straftilæg for ikke at afkøle vandet nok, kan det have direkte økonomisk betydning for dig.
Hvis der ingen straftilæg er, så får du kun den indirekte straf, i form af at værket skal have dækket deres udgifter til pumpning og varmetab.

Bedre afkøling:
Alle radiatorer i rum der har åbenforbindelse, bør være tændte og indstillet ens.
Varmtvandsinstallationen bør indstilles sådan at vandet ved hanen bliver ca.50-55°C (mål med stegetermometer).

Der er også flere muligheder men dette er de mest simple.

Din nye Unit, er det en veksler eller en varmtvandsbeholder?

Vekslerløsninger forbydes af mange fjernvarmeværker da de ofte giver en dårlig afkøling, samt flere andre problemer.ksj, Brenderup06/11-2006

Svar

vores unit er en varmtvandsbeholder.
VVseren havde sat temperaturen på brugsvandet til 60 grader, det var MEGET varmt vand vi havde i hanerne. Vi har selv reguleret dette til cirka 55 grader.
Mht radiatorene, så virker den ene ikke. Jeg tror at radiatorene sidder i et streng system og den midterste i stue/køkken området varmer altså ikke (har afprøvet stiften). Ved det "gamle" anlæg (gamle unit+pumpe system) virkede den kun ved fuld kraft på pumpen. Men hvorfor??? (det samme gælder sikkert også nu, men vores pumpe kører jo ikke på max kraft, det er vel spild af energi).
Men skal alle radiatore i stuen står på det samme????Esben S, Brøndbyøster06/11-2006

Svar

og inden jeg glemmer det. Hvorfor virker den ene radiator kun ved fuld pumpe?
iflg vores nuværende vvser er røret/ventilen (eller hvad nu den dims termostaten sidder på, hedder)for lille??? termostaten blev monteret da vi flyttet ind(af en anden vvser). Før havde radiatoren ikke en temperaturfølsom termostat (blot en åben og luk "hane"). Det var den eneste radiator i stuen med en sådanne anordning.
Men nu har jeg prøvet fuld pumpe og så virker radiatoren igen.
Og mht den dårlige afkøling af fjernvarmevandet. Vi har haft lukket for radiatorsystemet indtil oktober. Kan det også have betydning???Esben S, Brøndbyøster06/11-2006

Svar

At radiatoren ikke virker kan sagtens have noget at gøre med at ventilen ikke passer til et et-strengsanlæg. Måske skule din VVS''er kigge lidt på det igen.

Man kunne også overveje at udskifte pumpen til en en Grundfos xx-40 Alfa Pro (eller Alfa +). Den regulere selv op og ned i hastighed alt efter behov. Igen, snak med din VVS''er.

Afkølingen af fjernvarmevandet er typisk dårligere i sommerhalvåret, hvor det næsten kun er varmtvand der produceres. (også ved et beholdersystem).


ksj, Brenderup07/11-2006

Svar

Tusinde tak til kjs for de meget fine svar. Jeg er blevet meget klogere.
Vores pumpe er en alpha +, så jeg tror det er ventilen den er galt med.
Jeg får fat i vores VVSer og får en snak med ham. Han er meget kompetent (tilforskel fra vores forhenværende)og yder rigtig god service.
Igen tusinde tak for svareneEsben S, Brøndbyøster07/11-2006

toiletskruer knækket

Spørgsmål

Jeg er kommet i den knibe at to af skruerne til at holde toilettet fast med er knækket.

Hvad er den nemmeste måde at få disse skruer op igen, har prøvet med en tang, men skruerne drejer sig overhovedet ikke.Ulla, Aalborg05/11-2006
Svar

Afbryd vandforbindelsen og skrue tilslutningsslangen(røret) af. Skrue de tiloversblevne skruer ud og løft toilettet af. Nu kan du få fat i skrueender med en vandpumpetang og dreje dem ud af gulvet. Nye rawlplugs i, på med tønden og nye skruer i. skid.jan pedersen, fredericia05/11-2006

Svar

super mange tak for hjælpenUlla, aalborg05/11-2006

Næste side »« Forrige side