VVS Guiden - Byggeri.dk - Alt om vvs

Byggeri.dkVVS Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

Problemer med varme

Spørgsmål

Jeg har afsluttet ombygning ag badeværelse, hvor vi har udskiftet radiator med gulvvarme.
Jeg har udluftet vort 1-strengssystem utallige gange, men stadig er der kun minimal varme på vore radiatorer, og ingen gulvvarme. Vand er påfyldt, tryk knap 2 bar.
Når jeg udlufter er der meget tryk på vandet i nogle radiatorer, medens det i andre løber meget langsomt. Gode råd eftersøgesPeter, Ringsted12/07-2007
Svar

Du har ikke balanceret dit system ordentligt. Vandet løber i de rør med mindst modtryk. Wirsbroe bl.a. har en god forklaring på hvordan man gørNiels, 845013/07-2007

Gas måler og rør

Spørgsmål

Endnu et spørsgmål... I mit køkken har jeg den "gamle" gas måler, men den bliver skiftet ud med et nyt. Men må man godt blænde de gas rør som kommer op gennem lejligheden til selve måleren??? der er nemlig både vandrør og rørene til gassen som stikker op fra gulvet og op gennem loftet. Er ved at renovere min køkken, og havde tænkt mig at blænde samtlig rør med gips for at få en ens flade i det nye køkken!!!

Endnu engang mange tak

MartinMartin S., Kbh N.V12/07-2007
Svar

Som jeg forstår det, betyder at blænde nogle rør af, at skære dem væk eller over, og så sætte en prop på rørenderne, således at de ikke bruges mere. Er det det du vil, eller vli du blot skjule rørene bag nogle gipsplader?ksj, Brenderup12/07-2007

Svar

Jeg ville blot sætte gips plader op for at få en ens flade... Det er selve rørene jeg vil have gemt væk og gas udtaget til komfuret vil jeg så lade stikke ud fra gipsen som man fortsat kan bruge det! samt at den nye gas målere bliver monteret på den nye gips væg..

Tak for hjælpen igen

MartinMartin, Kbh N.V13/07-2007

Svar

Ledninger, anbragt skjult, skal så vidt muligt lægges i en længde.
Nødvendige samlinger skal for stålrør udføres ved svejsning og for
kobberrør ved kapillarlodning.
Hvor særlige forhold nødvendiggør det kan galvaniserede stålrør med gevindsamlinger
anvendes, efter indhentet tilladelse hos gasleverandøren.

JVF "Gasreglementet" side 46. Der er mere udførlig anvisninger på de følgende sider. Kan ses på [link fjernet] (Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside).

Så det afhænger af hvordan dine gasrør er samletNiels, 845013/07-2007

Glas byggesten!

Spørgsmål

Er der mulighed for at få glasbyggesten i en anden brede end den standard som man ser i butikkerne??? skal nemlige murer have lavet mere lys i badeværelset og vil have muret to rækker sten op, men væggen er ikke særlige bred!!

På forhånd mange tak!Martin S., Kbh N.V12/07-2007
Svar

Glasbyggesten kan også fås i halvebb, horsens12/07-2007

Stokerfyr og andre opvarmingsformer

Spørgsmål

Ikke et spørgsmål, men en oplysning - hvis man ønsker info om stokerfyr ol prøv at kigge her:
[link fjernet]Bo, Frederikshavn12/07-2007

væghængt tiolet

Spørgsmål

Hej
Er der nogen regler for at der skal være adgang til en indbygget cisterne. Jeg tænker på at bygge cisternen ind i muren, er det tilladt?
venlig hilsen
Lise, svendborglise lyngby, svendborg11/07-2007
Svar

Hej Lise. Ja det er tilladt. Jeg vil dog anbefale dig at finde ud af, hvilken trykknap du vil have, da det ikke er alle trykknapper du kan bruge til de forskellige. Der er også muligheden, at bygge en kasse uden på væggen som cisternen så kan stå i. På denne måde har du mulighed for at lave service fra toppen. Hvis du indbygger den i fast væg, skal du have en tryk plade, som gør det muligt at lave service igennem.Alex, Århus11/07-2007

Svar

Hej!

Der skal være adgang til cisternen uden brug af værktøj. Det vil sige at en evt. plade over cisternen ikke må skrues fast, men skal ligge "løs" således at den bare kan løftes af.mads, Kolding11/07-2007

Næste side »« Forrige side