Hej
Hvilken type loft?
Er det i et parcelhus?
Hvordan er konstruktionen iøvrigt?www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg10/11-2006
Det er listelofter ( trælofter )
Ja, det er et parcelhus 1 plan.
Det med konstruktionen ved jeg ikke rigtigt...Nielsen, R10/11-2006
Hej
Det er nok OK med dampspærren selv om jeg helst så den oppe ved isoleringen.
Den er så til gengæld helt galt med træloftet hvis det er alm. 15-16 mm rustik, den må ikke anvendes, hvis der er mere end 25 mm luft bag, da den så ikke er en klasse 2 beklædning, som alle overflader skal være i et hus.
Klasse 2 beklædning er en brandklasse.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg10/11-2006
Det er 15 mm profilbrædder.
Kan det udskiftes med gips ?Nielsen, Ringsted10/11-2006
Hej
Ja, den kan godt udskiftes med gips, eller der kan monteres en gipsplade og så monteres rustikbrædder lige under.www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg11/11-2006
Hvorfor er det endeligt ulovligt at udføre det på denne måde med et hulrum oppe over loftet.Nielsen, Ringsted11/11-2006
Hej
15 mm rustikbrædder er kun godkendt som klasse 2 beklædning, hvis hulrummet bag dem er max. 25 mm.
Loft i et parcelhus skal være min. klasse 2 beklædning.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg11/11-2006
Hvor kan man få oplyst noget mere om klasse 2 beklædning.
Nielsen, Ringsted11/11-2006
Hej
Der er eksempler i SBI-anvisning 189 (bilag B Brand fra side 105)www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg11/11-2006
SBI-anvisning kan den findes på nettet.Nielsen, Ringsted11/11-2006
Hej
Nej, på biblioteket eller købes i boghandel eller Byggecentym Boghandel.www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg11/11-2006
Hej igen
Undskyld, det gik lidt for stærkt, og det er jo ikke muligt at foretage rettelser i dette forum som i mange andre lignende forums!
Der skulle stå Byggecentrum Boghandel.www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg11/11-2006
Tak for hjælpen.Nielsen, Ringsted11/11-2006
Det kan en alm. teknisk assistent eller tømrermester klaregunna quistbo, karlslunde10/11-2006
ja sådanne kan sikkert sige ja eller nej... Stort set alle kan udtale sig om væggen mht. om den er lodre bærende. Men der skal nok en ingeniør på banen for at kunne fortælle om den er afstivende (vandret bærende) enten i hovedstabiliteten eller evt. blot lokalt afstivende for ydervæggen (hvilket i det et mindre hus stort set vil være det samme...).
Tag kontakt til en ingeniør i Odense - du ringer blot til et firma. Du skal nok ikke ringe til Rambøll, OBH eller Birch og Krogboe da de nok er for store til at tage den slags opgaver. Men væg et af de mindre firmaer.
Hvis du får en ingeniør ud får du sort på hvidt at du blot kan fjerne væggen eller du får tegninger der angiver hvad du skal gøre for at fjerne den.fisherprice, konstruktions_ingenioer@hotmail.com10/11-2006
Hvis det kun er under gangbroen der er fugtpletter - så kig op! Jeg tror der mangler klodser under dine ryugningsplader og der har været fygesne inde. Den lille smule dampspærre der mangler over taveln, kan du reparere med en stump monteret med gaffasteen, haderslev09/11-2006
Hej Steen Haderslev
Er det ikke lidt tidligt at snakke om snefygning på loftet? :-)
Hvis det er sort af fugt er der sikkert skimmelsvampe.
1: Hvad består din gangbro af?
2: Er der isoleret helt op imod?
3: Er der dampspærre under isoleringen?
4: Hvordan er tagkonstruktionen iøvrigt opbygget (undertag eller....)?
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg09/11-2006
Hej igen
Det er ikke snefygning for jeg kommer jævnligt på loftet.
punkt 1. min gangbro er bygget af en slags krydsfinerplader 120 brede og 200 lange.
Punkt 2. ja der er isolering helt op til under gangbroen, men der er kun fugt på ca. 120x300 cm.
punkt 3. dampspærren ligger lige over listeloftet og så ligger der 300mm isolering.
punkt 4. der ligger betontegl med en slags velko, så der er ingen undertag.Nielsen, Ringsted09/11-2006
Undskyld det med snefygningen. Jeg troede din gangbro var af forskallinger med luft mellem. Til dig i Jebjerg - ikke for tidligt med snefygning, huset er ældre end eet år, så det ku have været tidligere. Jeg tror nu stadig på kondens fra vand ovenfra siden dampspærren er intaktsteen, haderslev10/11-2006
Hej
Den type gangbro er meget tæt, og kommer derved nemt til at virke som en dampspærre på den forkerte side af isoleringen.
Derfor skal du have etableret ventilation under gangbroen og lukket hullerne i dampspærren.
Træk evt. 50 mm plastdrænslanger på tværs af gangbroen, så isoleringen bliver trykket ned og der dannes en luftspalte.
Dampspærren repareres med tape/fugemasse og stykker af dampspærre.
Tømmerhandelen anviser sikkert det rigtige tape og fugemasse.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg10/11-2006
Tak For hjælpen.
Nielsen, Ringsted10/11-2006
Du skal bare nøjes med at smøre det med vådrumsprimer.Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )03/11-2006
ok, tak for hjælpen, jeg tænkte nok da primer er også en slags grunder, ikke?Peter, Århus04/11-2006
Ja, er det.Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )04/11-2006
Hej
Hvis din skorstensfejer har godkendt det er der sikkert ingen brandfare.www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg02/11-2006
Er det den nuværende brændeovn der er godkendt? Konvektionsovne må have en afstand på kun 15 cm fra væg alle andre skal have mere, men jeg husker ikke hvor megetgunna quistbo, karlslunde03/11-2006
Der er tale om ny konvektionsovn og ja, det hele er godkendt af skorstensfejeren - men det bortforklarer ikke nervøsiteten ved, at væggen bag skorstenen bliver meget varm. Den lyse trævæg kan vel også med tiden ende med at blive "misfarvet" af væggen - men evt. brandfare er den største bekymringElse Hansen, Silkeborg03/11-2006
ja, det klogeste ville nok være at pille træet ned og montere en gipsvæg. Du kan ikke undgå misfarvning, men en brændeovn giver også en del støv fra sig.gunna quistbo, haderslev03/11-2006
Hej Gunna Quistbo
I den forbindelse bliver gipsplader betragtet som brandbart.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg03/11-2006
Prøv at se nedenstående link, der skal være over 100 gr. bag brændeovnen før der overhovedet sker noget.
trae.dkhpox, Århus04/11-2006
hej www.danskbyg
Naturligvis, men jeg mener dete r en bedre løsning, fordi: Beboeren bliver fri for "krympende rustikker" og gips med filt er hurtige at vaske af eller male over.
PS Else: din skorsten er uisoleret inde i huset, fordi der skal afgives så megen varme som muligt inden man "lukker det ud"gunna quistbo, karlslunde04/11-2006
Else Hansen: kontakt din lokale skorstensfejermester og forklar ham om problemet. han har sikkert flere gode forslag der kan hjælpe dig
gunna quistbo: gips er at betragte som ubrændbar beklædning, men det må ikke udsættes for høje temperature (50C) over længere tid. der findes dog gips med cement og speciel fiberkarton der kan bruges.
morten, aalborg30/05-2007
BG ByggrosChalsitherm indeklimaplade En kalciumsilikatplade der isolerer og fugtregulerer boligen
KronospanSe vores brochure her
SundolittHer finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.
TriplanProdukt sortiment