Hej
Du må ikke lave den skotrende du nævner, men følg anvisningerne på monteringsanvisningen (eller TEGL 36) som beskriver en undersænket skotrende.
Se: [link fjernet]
eller: [link fjernet]
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg24/09-2006
Ja, den skotrende du henviser til, må slet ikke bruges i forbindelse med undertag.
Du skal lave en nedfældet skotrende, som du også kan se eksempler af i Huntonit vejledningen som du sikkert fik med dine plader...;)
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )24/09-2006
Ja, kan det godt.
Meget dyrere i materialer i forhold til et alm. tegltag , og med større hældning på taget faktisk ikke nemt at lave.Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )23/09-2006
Hej
Jeg mener nej, der bør ikke være nogen nævneværdig forskel, selv op tagdækningen med listedækning er lidt dyrere, men ikke 80% dyrere!www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg24/09-2006
Listedækning pris på 250 m2 ca 82000,00Elite-Tag Tagdækning, Horsens23/10-2006
prøv en malerbutik. Nogle af tagrenoveringsfirmaerne lejer også deres udstyr ud.Hansen, Glostrup24/09-2006
Komme an på hvilken tegl du skal have på osv.
Men ca. 100.000,- , for nyt tag med B&C betontegl med undertag under.Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )21/09-2006
Er der noget galt med taget?
"Understrygningen er fjernet" hvor ved du det fra?.
Det var meget udbredt i halvfjerdserne/primo firserne, at understryge/skumme betontagsten.
Det var/er faktisk ikke nogen dårlig løsning, såfremt det udføres korrekt!!
bb, horsens22/09-2006
Hej bb horsens
Der er bare det problem med skumunderstrygning, at det udløser en K3 i tilstandsrapporten, med en efterfølgende advarsel om, at der er en risikofyldt konstruktion.
Nu er det vel ikke skumunderstrygning som er fjernet, hvor resterne sidder inde mellem stenene, og kan suge fugt??
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg24/09-2006
Hej
Allerførst vil jeg sige om Decra at det ligger i den bedre ende efter min erfaring.
Da jeg forstår det det sådan at du vil ændre på lofts/tagkonstruktionen ved at fjerne noget af den vil jeg sige at du er nødt til at have en ingeniør eller lignende til at gennemgå konstruktionen.
Hvis du vi hæve din tagkonstruktion 30 cm, skal du i hvert fald vurdere på hvordan det kommer til at se ud udefra, og du skal jo oså have etableret en effektiv/tæt dampspærre.
Husk at der skal udføres en energiberegning når du ændrer på mere end 25% af klimaskærmen.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg22/09-2006
Hvis du flytter eller fjerner spærfoden skal selve spæret regnes og evt. forstærkes. Og hvad med spærets udformning? Er spæret æstetisk udformet?!
Noget andet vigtigt er det at loftskiven som du tidligere have i vandret plan etableres i det skråplan med deraf følgende problemtikker. - skiven sikrede at huset var stabilt for vind.
Du skal have en inegniør til at kikke på det. fisherprice, konstruktions_ingenioer@hotmail.com22/09-2006
Det kan godt lade sig gøre, men det koster!
Du er bedre tjent med at sælge huset igen, og så finde noget, hvor loft går til kip!!
bb, horsens22/09-2006
BG ByggrosBGreen-it sedumbakker ALT I ÉT-bakkesystem til grønt tag
EXPO-NETFremtidssikret snefangsrør med sømkant - med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne
Phønix Tag MaterialerTagpapinspiration - Vælg fri arkitektur og lang levetid
Phønix Tag MaterialerUndertage - Vælg undertag med omhu
PlastmoTagrender i alle materialer - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
PlastmoTermo- & Trapeztage med lysgennemgang til lette konstruktioner.