Ny- og Tilbygning Guiden - Byggeri.dk - Alt om ny- og tilbygning

Byggeri.dkNy- og Tilbygning Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

Højde på sokkel i forhold til færdig gulvhøjde?

Spørgsmål

Hej. Jeg er i gang med en tilbygning til mit sommerhus . Har støbt fundament og bygget sokkel op med fundablokke. Nu skal jeg så støbe de sidste 4-8 cm men er i tvivl om soklen skal være i niveau med færdig gulv eller om bundremmen skal? Der skal efterfølgene støbes terrændæk og lægges gulv på strøer. Brian Larsen, Ølsted09/10-2011
Svar

Sokkel skal lægges i flugt med overkant gulvstrøer, så gulvet også kommer til at passe med evt. udvendige døre osv...;)

[link fjernet]

Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland09/10-2011

Svar

Tak for svaret :)
Er det så ok at sætte en terassedør (direkte) på soklen og så udelade bundremmen det stykke som døren fylder for at få den i niveau med gulvet eller?BL, 331009/10-2011

Svar

Ja, så klodses gulvet bare op på soklen ud til gulvet, med feks. et par lag murerpap.

[link fjernet]Tømrermester René Koluda, Gørlev Vestsjælland10/10-2011

tilbygning i træ

Spørgsmål

opbygning af trækonstruktionenniklas, tårnby09/10-2011
Svar

Og spørgsmålet er...?

[link fjernet]Tømrerfirmaet Koluda byg, Slagelse vestsjælland09/10-2011

REP træhus panbo

Spørgsmål

rep af skader på huset hjørner hvordan stater man uden at ødelægge det hele og hvor stater man ?jan renneberg jensen, holme-olestrup26/09-2011
Svar

Prøv at spørge Panbo-Huse

De har været på markedet i 54 år og har et utal af rådne bjælkehuse bag sig. De må have kollosal erfaring i reperatiopnsmetoderne.

[link fjernet] Jan Birkemose, Vojens26/09-2011

støbe sokkelsten og dimensionering af bundramme

Spørgsmål

Jeg skal til at bygge et mindre kolonihavehus på 20 m2; 550 x 360 cm. Jeg tænkte på selv at støbe sokkelsten med paprør eller lignende. Jeg forstår at jeg skal 90 cm ned, og har tænkt mig at bore huller manuelt med et hulbor (15 cm.).

1. Ved nogen hvor man får paprør og skal paprøret kun stikkes lidt ned i hullet for kun at være forskalning over jorden eller hvordan? - kan jorden om hullet være forskalning i sig selv under jordniveau? Skal jeg andet end bare fylde beton i? skal der grus i bunden osv. er der en bestemt blanding eller færdigblanding beton jeg skal bruge?

2. Har nogen et forslag til afstand mellem soklerne og dimensionering af bundramme, så jeg slipper for at lave en masse huller? Jeg skal have ca. 15 cm isolation i bundrammen.

Håber at der er nogen der kan hjælpe med gode råd. Tak for jeres tid!Flemming Tvede, København21/09-2011

placering af vandrør

Spørgsmål

I en tilbygning tænker jeg at trække vandrør 15 mm Pex i tomrør i afretningslaget under gulvisolering (betongulv med gulvvarme).
Spørgsmålet er det varme vand, som skal isoleres, hvis det ligger under gulvisolering - MEn kunne man ikke lige så godt trække det varme vand i betonlaget sammen med gulvvarmen - evt. øverst i isoleringen lige under betongulvet, og så undlade at isolere varmtvandsrøret?Karl Neon, Næstved19/09-2011
Svar

Hvad vil du - med din vandledning?
Hvad er idén ved at lade den være uisoleret?

Vil du have varm vand i hanen året rundt eller skal varmtvandsledningen bidrage til rumopvarmningen - osse om sommeren?

Naturligvis skal varmtvandsledningen isoleres. Og ligeså koldtvandsledningen.



Friske Ferdinansen, Varmtvandløse19/09-2011

Svar

@F.Ferdinansen:
Du isolerer altså vandledninger du lægger i isoleringen.
Har du også isoleret det vand du hælder ud af ørerne?
Karl Neon, Kullen20/09-2011

Svar

Ham Karl Neon har vist ikke kigget i isoleringsnormen for nyligt.
DS452 Norm for termisk isolering af tekniske installationer, giver dig svaret.
Også varmtvandsrør skal isoleres, og normalt iht. normans klasse 1. Henrik, nn, nn,20/09-2011

Svar

Nej. Det er nemlig spildevand. Kan jeg forstå. :o)

Hvorfor læser du ikke mit svar med åbent sind?

Hvad er det for en besynderlig ide om at vandledninger ikke skal isoleres?

Formålet med vandledninger er vel at få varmt hhv. koldt vand frem til tapstedet. Så koldt og varmt og så meget og hurtigt som muligt.

Så er der vel ingen ide i at det varme afkøles unødvendigt undervejs.
Endviderer er der eventuelle kondensproblemer - som jeg ganske vist ikke kender meget til.

Hvad med el-ledningerne. Skal de heller ikke isoleres. Nogle af dem er der jo næsten aldrig strøm i? Jordlederen eksempelvis. .o)F. Ferdinansen, Vandløse20/09-2011

Næste side »« Forrige side

Nybyggeri

Typehuse

Træhuse

Tilbygning

Udestuer

Byggegrunde

Byggeguide

Cement/mørtel

Dræn

Facademaling

Find arkitekt

Fritidshuse

Fundament

Gallerier

Huse til salg

Jordskrue

Lavenergihuse

Liebhaver villa

Markiser

Materielopbevaring

Natur-suite

Naturhytte

Radonspærre

Rækkehuse

Skelafsætning

Skruefundamenter

Stilladser

Tinglysning

Træ Søjlehuse

Udstillingshuse

Vinterhaver

Tilføj firma,
send en mail