Bad Guiden - Byggeri.dk - Alt om bad

Byggeri.dkBad Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

Bad i etagebyggeri

Spørgsmål

Vi skal leve bad i vores andelslejlighed, men har ikke vådrumssikring eller gulvafløb. Dette bliver altså en brusekabine i badeværelset, da vi har afløb til en sådan. VVSer fra Hetland fortæller., at vi istedet godt må instalere et badekar ( vi har barn) da dette er det samme princip som bruselkabinen, og at vi ikke behøver at vådrumssikre ( pga badeforhæng og direkte afløb ). Spørgsmålet er: når amaturet skal være væghængt., og man "bader" /bruser op ad den ene væg, (og selvfølgelig fuger til til badekaret), hvor meget af væggen skal så vådrumssikres? Vi har tænkt os at lave fliser tilsvarende det sted badekaret står, op ad væggen.Mathilde, København27/10-2007
Svar

Hej

Et badeværelse skal vådrumssikrers på hele gulvet og 10 cm op ad vægge i bruseniche efter bestemte regler helt til loft, bag & under badekar efter bestemte regler helt til loft (husk 2% fald under kar), bag håndvask efter bestemte regler hvis der er håndbruser etableret her.

Alt står beskrevet i By & Bygs Anvisning 200.

Husk der skal være gulvafløb hvis der ikke er overløbssikring på kar eller håndvask, ligesom der skal være etableret en bassinvirkning ved adgangsdør(e), men det står altsammen i anvisningen.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev28/10-2007

Svar

Tak for svaret! Har set i [link fjernet], men synes ikke jeg finder svaret. Vi skal nemlig ikke have gulvafløb, og VVSer siger at man ikke behøver vådrumssikre, idet karet fungerer som en bund i en præfabrikeret brusekabine der ikke behøver vådrumssikring.Der er anlagt linoliumsgulv på hele badeværelset. Virker dette som vådrumssikring? Og kan man smøre membran direkte på linolium, så man ikke behøver rive hele gulvet op før anlægning af fliser? Kan ikke finde noget om det nogen steder. Endnu engang, tak for svaret.Mathilde, København28/10-2007

Svar

Hej

Hvis dit linoleumsgulv er et vådrumsgodkendt vinylgulv (bl. a. ført 10 cm op ad vægge) kan du umiddelbart bruge det, eller er det nok en ny belægning.

Din vvs''er bør nok lige læse Anvisning 200 en gang mere, da det er "bibelen" vedrørende vådrum.

Han har nok ret i det med brusekarret, men gulvet skal udføres som et vådrumsgulv, ligesom vægge m.m. ved evt badekar.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev28/10-2007

Svar

Mange tak for det hurtige svar! Vores linolium går 10 cm op ad væggen, og bør derfor kunne bruges... Så må vi bare igang! Men ved du, om man kan smøre membranen direkte på linolium, hvis vi "vil gå med livrem og seler" ang.vådrumssikringen?
Igen, mange tak for tiden! Kh Mathilde, København28/10-2007

Svar

Er det linoleum eller vinyl?

Hvis det er et godkendt vådrumsgulv uden fejl eller mangler, kan du jo anvende det som det er ellers skal det af.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev28/10-2007

Svar

linoleum består af linolie og kridt med væv indlagt. Det kan ikke tåle mere vand end en afvaskning giver - det kan derfor ikke bruges som membrants, esbjerg28/10-2007

Hvad må man selv lave??

Spørgsmål

Jeg ville høre hvad man selv må lave når man skal lave nyt badeværelse/gang.

Det er planen at der skal graves ud og lægges gulvvarme i begge rum. Samtidig skal der skjlues nogle radiatorrør i væggen.Nadia, Frederikshavn26/10-2007
Svar

Alt undtaget EL-,VVS- og kloakarbejde.

Husk, hvis der bliver ændret på afløbsforholdende, så kræver det byggetilladelse.bb, horsens26/10-2007

Svar

Er der slet ikke noget VVS man må lave selv??
Må man ikke lægge gulvvarmen selv??Nadia, Frederikshavn26/10-2007

Svar

Det kan du jo prøve at aftale med din VVS
mand, han kan jo så inspicere, før der bliver
støbt, husk også lige, at varmeslangerne
skal være vandfyldte når der støbes.

Der ligger ikke nogen særlig stor besparelse
i selv at udlægge varmeslangerne.bb, horsens26/10-2007

Svar

Nu strammer du den bb - for meget.

Kloakafløb i jord skal udføres af autoriseret kloakmester. Denne skal anmelde det færdige arbejde til kommunen inden tildækning, således at samme kommune har mulighed for at syne rørene.hpox, Århus26/10-2007

Svar

Hej Nadia.

Så længe der ikke er direkte fjernvarmevand i dine radiatore, så må du selv lave alt det varme du vil. Autorisationsloven gælder ikke på dette område. Du skal dog sørger for at overholde bygningsreglemenget og leverandørenes anvisninger.Peter, Frederiksværk26/10-2007

Svar

Hmm...Hpox, jeg ser ikke at jeg nævner noget
om kloak ?? :-)bb, horsens29/10-2007

Svar

Til bb:
Hvad skulle det lige gøre godt for at fylde slangerne med vand før støbning??? Det er jo ikke alm. vandslange ude fra haven der skal bruges!!!BS, Tørring29/10-2007

Svar

Kloak = afløbsforhold.
Ændring af KLOAK kræver ej byggetilladelse - eller tilladelse i det hele taget.
Derimod kræves en autoriseret kloakmester.hpox, Århus30/10-2007

Svar

Til BS, Tørring
Vand i varmeslangerne er for at de ikke kommer op af betongen når man støber gulvet. Johnny, Feldborg01/11-2007

Svar

Beton.Johnny, Feldborg01/11-2007

Svar

bb, horsens. Du skriver: Husk at vandslangerne skal være vandfyldte før der støbes - og det er nok for at der ikke skal være luft i dem. Hvad gør man hvis der er støbt og luft i dem - og de ikke varmer?oc vanggaard, odense18/02-2008

ridse i mat flise

Spørgsmål

Hjælp, vi har lige lavet et nyt badeværelse og har her fået lagt store fliser på gulv. Opdager nu at der en lang ridse i en af fliserne. Kan en sådan ridse poleres væk? det er sorte/ grå matte fliser. Eller kan den ene flise tages op og udskiftes uden at resten af gulvet ryger.
Ridse er ca 1 mm dyb.
henriette, københavn ø25/10-2007
Svar

Jeg vil synes du skal skifte flisen mens du kan få den endnu.
Det andet bliver man træt af at gå og glo på - få evt. en murer til det.M.Thomsen, Horsens26/10-2007

afløb

Spørgsmål

hejsa. vi ska have lavet vores bryggers om og ska have lagt nyt afløb ned i gulvet og nu har vi fundet ud a at det gamle afløb(vandlås) var sat ned et beton rør, og det er gået i stykker.....og nu vil jeg høre om man ka sætte et pvc rør ned i det, (forgreningsrør) og tætne det på en måde og ska der være vandlås i detjohnny, give25/10-2007
Svar

Du kan sætte en overgang ind i muffen på betonrøret eller uden om røret til at gå videre med PVC. Gulvafløbet skal have en vandlås så at lugten fra kloaken ikke kommer ude. Arbejde skal udføres af en kloakmester.Günter Veverca (Kloakmester), København N25/10-2007

Svar

muffen på beton røret er gået i stykker, og ska have gravet det op imorgen og se hvor det er samlet og ang vandlås, køber vi en rist med vandlås ijohnny, give26/10-2007

Svar

Flex 110 mm
Afløbsskål med sideindløb:
2x32 mm spidsende
2x40 mm spidsende
Forhøjningsoverdel 35-100 mm med 1 cm markeringer og låsevulst

Inkl. vandlås og rustfri rist
johnny, give27/10-2007

Ventilation i rum med Valliant Eclusiv kondenserende fyr

Spørgsmål

Vi er flyttet i et hus fra 1963 med
Valliant fyr fra 2001. Fungerer fint - er
tilsluttet eksisterende skorsten. MEN desværre
suser der iskold luft ind i ventilationsrist isat på nederst på ydervæg. Kan man ikke undgå denne ventilation el. kan det laves på en anden - helst nem - måde??? Der står i brochure fra Valliant at der skal være ventilation - men det er svært at holde varmen i rummet.
Mvh
Eva ChristiansenEva Christiansen - Gymnasieskolen, Herlev25/10-2007
Svar

Fyret har brug for masser af luft for at forbrænde gassen, derfor trækkes der meget luft ind gennem risten.

Hvis det er fordi det direkte blæser ind af risten, kunne I prøve at sætte et stykke filt(sådan noget man syer fór af i jakker -fås sikkert i Jysk eller lign.) op inde i hullet bag risten, til at tage den værste blæst.

Man kan selvfølge opsætte et nyt fyr med direkte aftræk og luftindtag gennem aftrækket. Men det vil bare blive ret dyrt.ksj, Brenderup26/10-2007

Næste side »« Forrige side