Man samler normalt ikke kobber før jern pga. spændingsrækkefølgen i metallerne.
Dog er det også korrekt at ionerne vil samle sig nederst i kobberrørene når vandet i disse er stillestående, og vil derfor sansynligvis ikke danne tæring i jernrørerne.
Derfor er det korrekt (sådan som jeg læser det) hvad din VVS mand siger.
Men kunne han da ikke bare have skiftet det stykke kobberrør da han satte nyt fyr ind?
M.Thomsen, Horsens18/11-2008
Vandet er vel ikke stillestående i disse rør, da det er brugsvandet!?
Løber ionerne ikke med vandet?Vicki Sandnes, Fredensborg18/11-2008
Hvis vi taler om bade/drikkevandet så har du har ret, ionerne løber med vandet, så det er absolut ikke korrekt udført. Hvis det derimod er varmerør vi taler om, så er sagen en helt anden, så er det lovligt. Uanset hvordan man vender og drejer en brugsvandinstallation, så må der ikke være kobberrør før galvaniseret jernrør. Jeg formoder det har været nemt for VVS-manden at sætte 4 stykker kobberrør på da han monterede kedlen, problemet er bare de stålrør der kommer efter kedlen, de vil tærer væk i løbet af få år.
Jeg håber du får løst problemet.Peter, Frederiksværk18/11-2008
Jeg har været med til at lave en hjemmebygget solfanger (assisteret af en meget erfaren smed, Ernst Drastrup) og i den forbindelse kom emnet op. Som jeg husker svaret afhænger det helt af om vandet er iltet eller ej, brugsvandet er iltet, men det vand der løber til radiatorer og lign løber i et lukket system, hvor det mister sin ilt og der ikke tilføres nyt ilt, og uden ilt ingen tæring.Peter Krogsbak, Eskilstrup25/11-2008
Når der ikke tappes brugsvand, står vandet stille i rørerne. Ionerne vil falde ned i laveste rør og ligge her og tære. De vil ikke tære kobberrøret idet der er tale om kobberioner.
Løsningen kan også udføres med en pex-løkke/ionfælde/grisehale, hvilket har samme funktion.M.Thomsen, Horsens29/11-2008
gå ind på hjemmesider der sælger radiatorer, der står der hvor mange watt/m2 de forskellige radiatorer kan yde.JJ, Vejle17/11-2008
der er tommelfingerregler der bygger på isolerings kravene fra de forskellige år bygningsreglementet bliver fornyet.
det nyeste hedder (vist nok ) 10 w / m2
er vi i 80´er hus skal man regne med 40 w/m2
og jo ældre huset er jo højere w / m2
kan ikke huske dem alle sammen i hovedet..
men det er sådan du gør...Daniel Andersen, uvelse19/11-2008
Din VVS mand har ret. Det blev ulovligt i 1972 at anvende skjulte galv. stålrør.
Dog måtte man anvende skjulte kobberrør helt frem til 1989. M.Thomsen, Horsens17/11-2008
det er nok din contraventil der står og hopper, fordi din nye maskine bruger mindre vand.henrik, bogense17/11-2008
OK, det lyder meget godt men jeg har samme problem og det er ikke til at holde ud mere. Det kan man høre i helle huset ! Det er også en ny vaskemaskine vi har installer for 2 uger siden... Og det er kun når den tager vand ind...
Hvad kan man gøre ?Bent, Korsør25/11-2008
du fjerner din contraventil, eller piller ventilsædet samt fjeder ud af den hane, der sidder ved vaskemaskinen.henrik, bogense27/11-2008
undskuld ikke ventilsædet men den fjederbelastede anordning der trykker på ventilsædet i din contra/spulehane/ballofix ventil,, den behøves ikke da en vaskemaskine ikke kan lave en hævert......henrik, bogense27/11-2008
Det duer overhovedet ingen steder.
(Medmindre du har fundet en ander- og godkendt løsning fra en krydsfinerspladefabrikant).
Brug svalehaleplader, [link fjernet]. Lewis, følg anvisningerne til punkt og prikke, så skal det nok blive et godt badeværelse.
[link fjernet]Søren Svendsen, Grenå16/11-2008
Eller læg et svømmende gipsgulv oven på dit krydsfiner gulv, så er du også klar til klinger.
Uden lewis plader og beton / pudslag.Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )16/11-2008
Det er muligt Koluda, men så kom med en løsning der omfatter gulvarme.
Ihvertfald duer spørgerens hjemmestrikkede løsning ikke.
Slidlag på træunderlag - med gulvvarme. Vor H. B.Søren Svendsen, Grenå16/11-2008
Virker også fint nok med gulvvarme.
Bjælker / krydsfinerdæk
Spredt forskalling
Gulvvamre i varmefodelingsplader
Gulvgips
Vådrumssikring
FliserKoluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )16/11-2008
Inden du kommer for godt igang, Søren Svendsen, så ta´lige og
læs Byg Og Bo Anvisning 200, Vådrum.
Koludas forslag med Gulvgips er helt ok, (typen, der skal anvendes
er Knauf GF-gulvplade, den er godkendt til vådrum.
Da der her er tale om el-båren gulvvarme, så er der faktisk ingen grund
til at støbe et betonlag, Alfix, Lip, Mira [link fjernet]. har produkter, der egnet
til afretning på el-varme måtter.
Hvis der anvendes Svalehale-plader, så husk lige at bore en rækker huller
i pladerne 10cm fra endekanterne. bb, horsens16/11-2008
Hej
Ovenstående råd er korrekte, men jeg vil lige gøre opmærksom på en løsning jeg lige har udført:
Gammelt bræddegulv m/kraftige brædder.
21 mm krydsfiner påskruet.
ca 20 mm vandbåren gulvvarmesystem påskruet og aftettet med specialspartelmasse.
Vådrumsmembran
Klinker
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev17/11-2008
Mange tak for de mange forslag.
Kan jeg bruge Jacko board som "gulvgips".
Jeg skal nemlig også bruge dem på væggen.Lars Hansen, Græsted17/11-2008
Til bb Horsens
Du har galt fat i noget: Bore huller i Lewis-pladerne 10 cm fra kanten ?? Dette vil typisk være lige over bjælken.
DER SKAL IKKE BORES HULLER I PLADERNE ! (det er en gammel skrøne).
Lewis Svalehaleplader er godkendt til vådrum (MK-godkendelse 7.21/1679).
Læs mere på hjemmesiden [link fjernet] under Lewis Svalehaleplader / Vådrumsgulv
Mvh. Niels
Niels Korch, Frederiks21/11-2008
KronospanSe vores brochure her
VVS ComfortLandsdækkende VVS-kæde med butikker og udstilling